电缆敷设施工工艺要求主要包括以下几个方面:

1. 材料检查

确保电缆型号、电压、规格等符合设计要求。

电缆绝缘良好,1KV以上电缆需做直流耐压试验,1KV以下电缆用500V摇表测绝缘。

电缆外观无损伤,铠装无锈蚀、无机械损伤。

2. 作业条件

电缆沟、隧道、竖井及人孔等地坪及抹面工作结束,排水通畅。

电缆沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。

电缆支架、桥架及保护管安装完毕,并检验合格。

3. 敷设工艺

电缆敷设前应对电缆进行详细检查,包括规格、型号、截面电压等级等。

敷设时电缆排列整齐,不宜交叉,弯曲半径符合规范要求。

垂直敷设时,条件允许最好自上而下敷设。

电缆敷设时,应统一指挥,控制节奏,保持电缆在上方沿旋转线速度方向拉出。

4. 电缆终端头与电缆接头制作

电缆头及电缆接头制作前应做好检查工作,包括相位正确、绝缘纸无受潮、所用绝缘材料符合要求。

电力电缆的终端头、电缆接头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层应良好接地。

5. 安全措施

电缆敷设应由有资格的专业单位或专业人员进行。

人力敷设电缆时,应每隔一定距离有一人肩扛电缆,边放边拉。

机械施放电缆时,应使用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀。

6. 其他注意事项

电缆敷设安装应遵循相关设计规范,如GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》。

电缆敷设后,电缆沟盖板应封闭,箱盒须用盖板封闭,盖板螺丝齐全紧固。

电缆敷设过程中,应定期检测电缆绝缘电阻,确保其正常。

以上是电缆敷设施工工艺的基本要求,具体实施时还需根据现场实际情况和当地标准进行适当调整。